Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Remak: Подключение Ore5 к шкафу VCB
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
SergL
Уважаемые коллеги!
Прошу извинить, если это вопрос уже кто-то когда-то задавал, но мне пока ответа найти не удалось.
Имеется приточная установка Ремак АероМастер ХР 17 со шкафом управления VCB.
Приточка простая на воде, без "наворотов" вроде рекуперации или охлаждения-увлажнения, но с частотным приводом вентилятора (Vacon).
Изначально в комплектацию не заложили командоаппарат дистанционного пуска ORe. После запуска заказчик понял, что неудобно будет каждый раз далеко бегать для включения-выключения.
И вот, командоаппарат получен и подключенНажмите для просмотра прикрепленного файла. Все классно! :-)
Вот только скорости включаются в обратном порядке: 0, 5,4,3,2,1. :-(
Хотя индикация правильная.
aslanbek
Поменяйте старшие и младшие биты с ORe местами на DI ЧП.
SergL
Спасибо! Победил.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.